Strona 1 z 1

instalacja przewodów w ociepleniu dachu

PostNapisane: poniedziałek, 9 gru 2013, 20:15
przez grzegorz
Witam
Proszę o pomoc w ocenie
Wczoraj firma instalująca zakończyła rozprowadzanie przewodów instalacyjnych rekuperacji, na poddaszu 3 przewody 1 ssący i 2 wydmuchujące zostały położone między krokwiami dokręcone do łat więźby dachowej, ocieplenie rury rekuperacyjnej styka się z membraną dachową.
Czy położenie tych przewodów jest prawidłowe? Można by powiedzieć że z trzech stron będzie to jeszcze ocieplone watą 25 cm ale z czwartej tylko membrana dachowa i blacha.

Re: instalacja przewodów w ociepleniu dachu

PostNapisane: środa, 11 gru 2013, 15:08
przez rekuperatory.pl
Takie poprowadzenie kanałów oznacza ewidentny mostek termiczny. Może to powodować wykraplanie sie pary wodnej na kanałach i w konsekwencji powodować kilka niekorzystnych następstw: gnicie izolacji, utratę sprawności systemu. Proszę interweniować u wykonawcy domagając się korekty położenia rur.

Re: instalacja przewodów w ociepleniu dachu

PostNapisane: piątek, 10 sty 2014, 17:30
przez wojtek
Witam,

Jeden z przewodów wentylacyjnych o długości ok. 2m zakładanych przez państwa firmę nie jest ocieplony od strony membrany dachowej (podobnie jak to ma miejsce o osoby opisującej powyżej) wszystkie pozostałe są obłożone wełną. Państwa inżynier twierdzi ze nie wpłynie to na pracę rekuperacji. W związku z tym będzie to miało wpływ na wentylację lub ewentualne uszkodzenie wełny czy też nie?

Re: instalacja przewodów w ociepleniu dachu

PostNapisane: wtorek, 14 sty 2014, 15:47
przez rekuperatory.pl
Proszę zgłosić się z tą sprawą do serwisu Rekuperatory.pl: serwis@rekuperatory.pl lub zgłosić ją na maila: jakosc@rekuperatory.pl. Natychmiast zareagujemy. Bez szczegółów trudno nam właściwie zająć się Pana przypadkiem.