Strona 1 z 1

temperatura z czujników

PostNapisane: czwartek, 21 lis 2013, 15:17
przez magdazbigniew
witam! chciałem zapytać o sprawność Waszych systemów rekuperacji - mój aktualnie nie sprawdza się najlepiej - dziś przy temp zewnętrznej /na czerpni / 7,5 stopnia do domu wpływało 12,5 stopnia .Temp wywiewana z pomieszczeń 20 stopni i na wyrzutni również 20 stopni - czy to normalne ??

Re: temperatura z czujników

PostNapisane: piątek, 29 lis 2013, 14:34
przez rekuperatory.pl
Nie, nie powinno tak być. Najprawdopodobniej maja Państwo otwarty by-pass i powietrze w ogóle nie przepływa przez wymiennik (a powinno). Proszę zmienić temperaturę komfortu na sterowniku na cieplejszą (nawet 28stopniC) i sprawdzić wtedy, jak zmienią się temperatury. Jeżeli nic się nie zmieni, proszę zresetować rekuperator odłączając go od źródła zasilania.
Jeżeli i to nie pomoże, powinniście Państwo wezwać serwis: http://www.rekuperatory.pl/serwis

Re: temperatura z czujników

PostNapisane: poniedziałek, 9 gru 2013, 10:37
przez emmer
no to podepnę się pod ten wątek: a jak domowymi sposobami pomierzyć te temperatury? zakupić jakiś odpowiedni termometr? sterownik lux ma chyba taką możliwość że pokazuje te temperatury, easy nie. czy do lux montuje się odpowiednie czujniki?

Re: temperatura z czujników

PostNapisane: środa, 11 gru 2013, 15:03
przez rekuperatory.pl
Niezależnie od sposobu sterowania (od rodzaju sterownika) wszystkie potrzebne czujniki temperatury zamontowane są w rekuperatorze. Aby sprawdzić temperatury nawiewu, wywiewu, temp. powietrza czerpanego i wyrzucanego, należałoby wejść do menu serwisowego, jednak dostęp ten jest zablokowany dla użytkownika systemu z uwagi na możliwość niebezpieczeństwa zmiany innych, podstawowych ustawień systemu ważnych z punktu widzenia prawidłowej pracy rekuperatora.
Można je sprawdzić okazjonalnie przy wizycie serwisu (system rekuperacji powinno się serwisować co najmniej raz w roku).

Re: temperatura z czujników

PostNapisane: czwartek, 12 gru 2013, 08:54
przez emmer
dzięki.

udało mi sie chałupniczą metodą pomierzyć temperatury i w dużym zaokrągleniu sprawność rekuperatora/instalacji/budynku (nie wiem którego użyć :D ) wyniosła 85 %.