Rozszerz widok Przegląd wątku: Sprzeżenie z automatyką budynkową

Re: Sprzeżenie z automatyką budynkową

Post przez rekuperatory.pl » wtorek, 29 lip 2014, 09:00

W rekuperatorze AERIS większość ustawień jest dostępnych wyłącznie dla serwisantów i tam można ustawić żądane parametry pracy centrali dla domu inteligentnego, o których Pan mówi. Jeżeli to Rekuperatory.pl montują u Pana system, prosimy o kontakt z koordynatorem serwisu: http://www.rekuperatory.pl/serwis
Jeżeli nie, prosimy o kontakt z firmą, która to u Pana montowała.

Re: Sprzeżenie z automatyką budynkową

Post przez tommek » poniedziałek, 28 lip 2014, 17:08

Ja zintegrowałem Aeris'a 350 z systemem Nexwell - sterowanie przez wejscia 0-10v na plycie glownej rekuperatora. W 550 bedzie podobnie. Odpowiednie napiecie podawane przez moduł Nexwella na tym wejsciu pozwala uzyskac odpowiednie "biegi". Dziala to juz prawie rok i sprawdza sie w praktyce. Awarie tez da sie wysterowac - na plycie jest odpowiedni styk, ktory w czasie awarii sie zwiera, wiec masz sygnal, ktory mozesz podpiac do automatyki jak zwykla czujke. Dodatkowo na plycie jest wejscie typu STOP - w momencie wykrycia pozaru system automatycznie zatrzymuje prace wentylacji, zeby nie podsycac ognia.

Ogolnie mowiac - da sie to wszystko fajnie podlaczyc do automatyki. Jak masz jakies szczegolowe pytania np dotyczace ustawienia wyjsc 0-10v na panelu rekuperatora to pisz :)

Sprzeżenie z automatyką budynkową

Post przez Mino » środa, 23 lip 2014, 22:19

Witam

Mam pytanie potrzebuje sprzężyć rekuperację z systemem intleigentego domu

dokładnie wersja 550

potrzebuje wykonać sterowanie
I bieg - 20%
II bieg - 50%
III bieg - 100%

dobrze byłoby również wysterować awarię (styk bezpotencjałowy )

jak to wykonać

pozdrawiam
Grzegorz