Postprzez talf » środa, 12 cze 2013, 20:58

Mam parę pytań związanych z GWC:
1. Czy czerpnia umieszczona w ścianie domu połączona jest z czerpnią z GWC i jako jeden przewód wchodzi do rekuperatora ?
2. Czy można zastosować tylko GWC bez lub zamiast czerpni umieszczonej w ścianie.
3. Czy rury umieszczone w ziemi muszą mieć określoną długość mini-max , jeśli tak to od czego to zależy?

Pozdrawiam
talf
talf
 
Posty: 2
Dołączył(a): środa, 12 cze 2013, 20:19

Re: Gruntowy wymiennik ciepła

Postprzez rekuperatory.pl » poniedziałek, 24 cze 2013, 10:58

W przypadku gruntowego powietrznego wymiennika ciepła jest dokładnie tak, jak Pan pisze, czyli czerpnia terenowa jest połączona z czerpnią ścienną trójnikiem z przepustnicą, która przełącza dopływ powietrza do rekuperatora między czerpnią ścienną a terenową. Nie polecamy rezygnacji z czerpni ściennej, gdyż w okresach jesiennych i wiosennych gwc musi się regenerować. Dochodzą do tego kwestie konserwacyjne.
Jeżeli chodzi o długość instalacji zewnętrznej do GWC: to zarówno w przypadku GWC glikolowego (który wykonujemy), jak i powietrznego, jest ona uzależniona od ilości powietrza potrzebnego do wentylowania określonej kubatury budynku oraz od jakości i rodzaju gleby, w której jest zakopana.